Wysłany: Pią 6:59, 22 Lis 2024 Temat postu: Zbrojenie obniżonego balkonu |
|
|
Witam,
Panowie konstruktorzy mam pytanie odnośnie wykonstruowania zbrojenia w przypadku balkonu obniżonego w stosunku do płyty wewnątrz budynku.
Warianty zbrojenia przedstawiłem w pliku.
[link widoczny dla zalogowanych]
Czy można tak jak w wariancie I przepuścić dolne zbrojenia płyty dalej jako górne zbrojenie balkonu. Nie wiem czy słusznie, ale intuicja mi podpowiada, że takie rozwiązanie może spowodować większe ugięcia.
Czy może zastosować rozwiązanie z wariantu II (kotwienie zbrojenia balkonu w belce) lub wariantu III ( zakotwienie zbrojenia balkonu w strefie górnej w środku rozpiętości płyty).
Wiem, że na rysunku brakuję zbrojenia górnego stref podporowych.
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
stanislove
Doświadczony Forumowicz
Dołączył: 22 Maj 2009
Posty: 1998
Przeczytał: 40 tematów
Pomógł: 103 razy Ostrzeżeń: 1/5 Skąd: Szczecin
|
Wysłany: Pią 7:47, 22 Lis 2024 Temat postu: |
|
|
Wariant I okej.
Problem z ugięciem, o ile powstanie, będzie spowodowany nie sposobem kotwienia zbrojenia, a skręcaniem belki, którego to zjawiska nie jesteś w stanie ująć w modelu płytowym.
Obejrzyj współczesne iso-korby stosowane przy uskokach. W nich się już w ogóle nie stosuje zbrojenia podłużnego po stronie stropu, tylko sztywność balkonu zapewnia sztywność skrętna belki.
Post został pochwalony 0 razy
|
|